快濾池常見四種故障原因深度及有效處理方法 
	 
	1、濾層氣阻 
	 
	原因 
	濾池凈水帶氣。水中溶解的氣體溢出以及“負水頭”產生所引起。 
	處理方法 
	增加沙面上的水深,不使產生“負水頭”;更換表面濾料;增大濾料粒徑;增大濾速。 
	2、濾層結泥球 
	 
	原因 
	長期反沖洗不干凈,或是支承層及配水系統堵塞。 
	處理方法 
	適當調整沖洗強度和沖洗時間;增設表面沖洗裝置或用壓縮空氣輔助沖洗;結泥嚴重時進行人工翻砂清洗。應檢查支承層及配水系統是否堵塞,并及時處理。 
	3、跑砂、漏砂 
	 
	原因 
	沖洗強度過大;濾料級配不當;沖洗水不均勻;支承層移位。 
	處理方法 
	應檢查配水系統,并適當降低沖洗強度。 
	4、微生物滋長 
	 
	原因 
	進水中常帶有多種藻類及水生生物停留在濾層中并滋長繁殖,尤其在炎熱及水溫高的情況下繁殖更快。 
	處理方法在過濾前進行加氯殺菌滅藻處理。 
	本文由重慶恒諾小編整理,希望對您有幫助,如果您有任何意見或建議,歡迎留言、咨詢。