重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十一年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,礦用超純水處理設備,純水超純水處理系統線上線下維護維修的專業生產廠家,以客戶需求為中心,致力于為客戶創造價值,提供最優質最實惠的水處理解決方案,天分享:
如何進行鍋爐化學清洗?
鍋爐化學清洗的工藝過程如下。
(1)應做好化學清洗前的準備工作:
機組熱力系統應安裝或檢修完畢,并經水壓試驗合格;
清洗系統已安裝好,經試壓合格,各種轉動設備應試運轉無異常;
備好化學清洗用水量;
排放系統應暢通,并能有效處理廢液裝置;配好化學清洗藥品,并有化驗儀器;參加化學清洗人員應培訓完畢;腐蝕掛片及監測儀器齊備;
不進行清洗的設備、系統要有效隔離;
應在汽包水位監視點、加藥點、清洗泵等處設崗,并裝通訊聯系。
(2)確定化學清洗方案,計算好藥品用量。
(3)對新機組在化學清洗前必須進行水沖洗,沖洗流速0.5~1.5m/s,沖洗終點以出水達到透明無雜物為準。
(4)堿洗或堿煮。煮爐過程中需由底部排污2~3次,最后進行大量換水。至排水pH值降至9左右,水溫降至70~80℃,即可將水全排出。
(4)堿洗或堿煮。煮爐過程中需由底部排污2~3次,最后進行大量換水。至排水pH值降至9左右,水溫降至70~80℃,即可將水全排出。
(5)堿洗后用過濾水、軟水或除鹽水沖洗,洗至出水 pH<
8.4,水質透明。
(6)加緩蝕劑加酸進行酸洗。當酸洗液中鐵離子濃度趨于穩定,監視管內基本清潔,再循環1小時左右,便可停止酸洗。
(7)酸洗后水沖洗。沖洗至排出液pH值為4~4.5,含鐵量<20~30mg/L 為止。
(8)鈍化。漂洗液含鐵量<500mg/L,用氨水調pH值至9~10后再加鈍化藥劑進行鈍化。
本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助