重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 UPVC CI- PVC管道安裝 ,供大家參考。
適用于電子工業純水系統中采用粘接法施工的CI- PVC管道安裝及質量驗收。
1、材料到場時外包裝應完整無破損,粘接施工前不得拆除外包裝。
2、 CI-PVC管材裝卸、運輸和堆放過程,不得拋投、激烈碰撞及在硬性物體上拖、刮,并應避免陽光曝曬。
3、管道粘接場所應干凈,粘接時嚴禁明火,通風應良好。
4、CI-PVC管道作業人員應經過操作培訓合格,在安裝整個過程中應穿著干凈的服裝、佩戴防塵手套,作業的工具應干凈。
主控項目:
5、系統所采用的管材、附件應符合設計要求;黏結劑應為配套產品或是管材生產廠家指定的產品。
檢查數量:按數量抽查20%。
檢查方法:觀察檢查、核查產品合格證。
6、 管道安裝應符合下列要求:
1管材、管件的外封套在使用時方可拆開;
2管段切割應采用塑料割刀,切割過的管端應使用專內、外倒角器進行倒角,并應用專用清洗劑、潔凈布對管端內進行擦拭;
3 不得徒手接觸管材、管件內壁。檢查數量:按數量抽查20%。
檢查方法:觀察檢查、核查施工記錄。
7、管道粘接作業應符合下列要求:
1黏結劑的涂抹應先承口后插口,并應重復2遍~抹應均勻;
2管道插人的長度應符合產品的要求,插入長度達后,應加力保持1min~2min。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。檢查方法:觀察檢查、尺量、核查施工記錄。
一般項目
8、管道切割需固定時,不得刮傷管道表面,應采用柔性材料
包裹。
檢查數量:按數量抽查20%。檢查方法:觀察檢查。
9、管道黏結劑的涂刷應使用專用的涂抹刷。
檢查數量:按數量抽查20%。檢查方法:觀察檢查。
10、管道插接完成后,應采用干凈的棉布清理粘接口余留的黏結劑。
檢查數量:按數量抽查20%。檢查方法:觀察檢查。
11、道與支(吊)架之間應填入柔性材料隔離;接頭處不應設置支(吊)架,接頭與支(吊)架的凈距應大于100mm。