重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電氣橋架及配管配線質量驗收: ,供大家參考
1 、電子工業純水系統采用的橋架應符合設計文件要求。
2、動力橋架與控制橋架應分開設置,合并設置時應在橋架內設置隔板,將橋架按電纜比例分開。
3、電線管應符合設計文件要求,藥品區應采用阻燃PVC電線管,易燃易爆區域應采用厚壁鍍鋅鋼管。
4 電線管應壁厚均勻,無折皺、裂縫、砂眼等缺陷,管內應無鐵屑及毛刺等雜物。
主控項目
5、電纜接線前應做絕緣測試,其絕緣電阻應符合下列要求:
1)控制線路絕緣電阻不應小于0.5MΩ;
2)動力線路絕緣電阻不應小于1MΩ。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:采用兆歐表檢測及核查記錄。
6 設備電氣進線配管應安裝防水三通或防水盒,設備與電線管間的連接應采用包塑金屬軟管,金屬軟管應有一定的垂度,其最低點應比設備的進線口低50mm~100mm。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個。
檢查方法:觀察檢查、卷尺測量。
7、金屬橋架的接地應符合現行國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303的有關規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:采用萬用表或電阻儀檢測及核查記錄。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(i0316.net)留言,大家共同探討
以上內容由恒諾小編整理發布
重慶恒諾水處理設備有限公司一站式環保超純水設備提供商,從事:重慶超純水設備、重慶工業純水設備、重慶實驗室超純水機定制、研發、生產。
推薦關鍵詞:超純水設備、工業純水設備、實驗室超純水機
歡迎四川、貴州、重慶、云南等地的朋友咨詢洽談純水設備、超純水設備與機器。